Autor:  tatko Tom [ 02 pro 2018 17:36 ]
Předmět příspěvku:  Zbláznená UPS

Takto:
https://www.youtube.com/watch?v=97b3Xn2 ... e=youtu.be
bez vonkajšej príčiny spakatela moja UPS.
Nevie niekto v okolí (PD) opraviť, respektíve zohnať schému?
Ďakujem :)

Autor:  kodl [ 02 pro 2018 18:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zbláznená UPS

Začal bych od začátku, baterky, elektrolyty, a pak asi sběrnej dvůr. Tyhle HF UPS už nejsou to co bylo, kovářská práce s velkým trafem... Schéma ti nikdo nedá.

Autor:  tatko Tom [ 02 pro 2018 18:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zbláznená UPS

Aku sú v poriadku, elyt nevidno vyfúknutý žiaden, nič odymené, žiadny zápach...
Kúpil som ju pred rokom "uloženku" teda zabalenú no už po záruke - holt smola zrejme :(

Jazyky neviem no z translátora som zachytil zmienku o nejakom člene na zvod sieťového prepätia, ktorý "sa zoskratuje" alebo tak nejak. Bez schémy do toho nepoleziem, nemám na to dostatok vedomostí :)

Autor:  kodl [ 02 pro 2018 19:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zbláznená UPS

To by asi vypadalo jinak, kdyby se prorazil varistor, tak rupne pojistka a ani to neblikne. Leda že by to byl varistor na výstupu...
A ty nevíš, že do elektroniky se montují kurvítka, který tohle způsobí nšjakou dobu po konci záruky?

Autor:  staffy [ 03 pro 2018 08:42 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zbláznená UPS

To vyzerá na kmitanie vnútorného zdroja ktorý vypína nadprúdová ochrana.

Autor:  tatko Tom [ 03 pro 2018 16:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zbláznená UPS

Takže vloudila se chybička...
Pri meraní voltmetrom mali oba akumulátory navlas rovnaké napätie no jeden bol vadný - po zaťažení žiarovkou napätie spadlo k nule.
Nemal ešte dva roky, zaniesol som ho tam, kde som ho kúpil a dali mi do ruky iný.
Pre to, že sú v tej UPS sérii - nabíjam ho (Turnigy accucell) a nabijem aj druhý.
Až potom ich osadím a uvidím...

Autor:  kodl [ 03 pro 2018 16:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zbláznená UPS

to vyměň hned obě baterky, ta starší bude mít menší kapacitu a větší vnitřní odpor, tak ve spolupráci s tou novou odejde během pár měsíců, protože na ní bude vyšší napětí při nabíjení. To jsou ty výhody olověnejch baterek...

Autor:  tatko Tom [ 03 pro 2018 16:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zbláznená UPS

Je mi to jasné. Aj tie boli dve naraz kúpené. Zmerám vnútorný odpor čerstvo nabitým, poznačím.
Zrejme bude rozumné raz za štvrťrok ich dorovnať nabíjačkou po jednej. Blbé je, že to neide za chodu UPS. Tak drahá mašina mohla mať niečo na zrovnanie keď sú v sérii...

Autor:  kodl [ 03 pro 2018 17:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zbláznená UPS

nemohla, neutratil bys tolik za baterky... :evil:

Autor:  tatko Tom [ 03 pro 2018 17:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zbláznená UPS

Alebo za novú UPS :D

Autor:  tatko Tom [ 04 pro 2018 16:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zbláznená UPS

Neutratil som nič a UPS už maká.
Jeden z dvoch akumulátorov (sú v sérii) mal napätie naprázdno zhodné s druhým no pod záťažou spadlo k nule. Milé prekvapenie že mi ho zadarmo vyreklamovali po 15 mesiacoch.